Page 1 of 1

TCT201-1ABC

Posted: 29/03/2019, 11:25
by user503
buongiorno,
l'articolo TCT201-1ABC ha la possibilità di programmare 1 out istantaneo e 1 out ritardato?

grazie

Re: TCT201-1ABC

Posted: 29/03/2019, 11:52
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
il TCT101-1ABC al suo interno ha due timer che possono partire in sequenza come Pausa/Lavoro ([Func]="Pa.Uo"), oppure in sequenza ciclica con la funzione di oscillatore ([Func]="oSci"). Le uscite Q1 e Q2 possono essere relative al Timer 1 o la Timer 2 (parametri OUT1 e OUT2). Nel suo caso dovrebbe utilizzare la funzione Pausa/Lavoro e utilizzare il SET1 per chiudere istantaneamente l'uscita 1 e il SET2 per l'uscita 2 che si attiverà allo scadere del SET2, ottenendo così una uscita ritardata per il tempo di SET2.

Cordiali Saluti.