Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

TCT201-1ABC

Post Reply
user503
Posts: 68
Joined: 10/02/2011, 10:37

TCT201-1ABC

Post by user503 »

buongiorno,
l'articolo TCT201-1ABC ha la possibilità di programmare 1 out istantaneo e 1 out ritardato?

grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TCT201-1ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
il TCT101-1ABC al suo interno ha due timer che possono partire in sequenza come Pausa/Lavoro ([Func]="Pa.Uo"), oppure in sequenza ciclica con la funzione di oscillatore ([Func]="oSci"). Le uscite Q1 e Q2 possono essere relative al Timer 1 o la Timer 2 (parametri OUT1 e OUT2). Nel suo caso dovrebbe utilizzare la funzione Pausa/Lavoro e utilizzare il SET1 per chiudere istantaneamente l'uscita 1 e il SET2 per l'uscita 2 che si attiverà allo scadere del SET2, ottenendo così una uscita ritardata per il tempo di SET2.

Cordiali Saluti.