[TCT101-2ABC] Conteggio metri con decimale ogni 4 impulsi

Post Reply
user204
Posts: 17
Joined: 28/12/2010, 14:39

[TCT101-2ABC] Conteggio metri con decimale ogni 4 impulsi

Post by user204 »

buon pomeriggio,
devo programmare un TCT101 2ABC per contare 1m ogni 4 impulsi da sensore PNP,
con visualizzazione di 1 decimale .
grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TCT 101 2ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve collegare l'uscita del sensore PNP sul morsetto 12 (I1) successivamente deve impostare:
[d.P.C.1] : 0.0
[in.C.1] : 4
[ui.C.1] : 1.0

Lasci tutti gli altri parametri di default. In caso voglia resettare lo strumento ai parametri di fabbrica, inserisca "9999" come password per entrare in configurazione.