Salve
ho un'applicazione dove devo visualizzare i giri al minuto di un nastro trasportatore. Per leggere i giri utilizzo un proximity (collegato all'albero rotante del motore) che genera 10 impulsi ogni giro. Ho bisogno anche di una uscita relè che si attivi quando i giri/minuto superano i 1000 giri/min. Quale strumento devo utilizzare? Come lo dovrei configurare?
Grazie.
[TCT101-3ABC] Leggere i giri/min di un nastro
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Leggere i giri/min di un nastro
Buongiorno,
lo strumento che fa al caso suo è il tachimetro TCT101-3ABC ( http://www.pixsys.net/prodotti/timer-co ... /tct101-61 ). Questo strumento è infatti in grado di leggere gli impulsi di un proximity, adattarli alla base dei tempi necessaria (impulsi/sec, impulsi/min, impulsi/ora) e attivare le uscite relè al superamento di una certa soglia.
Dovrà collegare l'uscita del suo proximity al morsetto 12 ( I1) e l'alimentazione dello strumento ai morsetti 1 e 2 (tensioni da 24 a 230 Ac/Dc). Se il suo proximity può funzionare a +24Vdc può prelevare l'alimentazione ai morsetti 8 (0V) e 9 (+24V) altrimenti deve portare il segnale di riferimento negativo del sensore al morsetto 8 (0V).
Successivamente la configurazione che dovrà fare è:
[H.in.1] : "PnP, nPn, ttL" a seconda del tipo di proximity che utilizza,
[bASE] : "Min" per impostare la base dei tempi al minuto
[PuLS] : "10" per impostare che ogni 10 impulsi corrispondono ad un giro completo
Fatto ciò, non deve fare altro che impostare la soglia dei giri/min che faranno eccitare il relè Q1 semplicemente agendo con le frecce e modificando il valore visualizzato sul display rosso.
lo strumento che fa al caso suo è il tachimetro TCT101-3ABC ( http://www.pixsys.net/prodotti/timer-co ... /tct101-61 ). Questo strumento è infatti in grado di leggere gli impulsi di un proximity, adattarli alla base dei tempi necessaria (impulsi/sec, impulsi/min, impulsi/ora) e attivare le uscite relè al superamento di una certa soglia.
Dovrà collegare l'uscita del suo proximity al morsetto 12 ( I1) e l'alimentazione dello strumento ai morsetti 1 e 2 (tensioni da 24 a 230 Ac/Dc). Se il suo proximity può funzionare a +24Vdc può prelevare l'alimentazione ai morsetti 8 (0V) e 9 (+24V) altrimenti deve portare il segnale di riferimento negativo del sensore al morsetto 8 (0V).
Successivamente la configurazione che dovrà fare è:
[H.in.1] : "PnP, nPn, ttL" a seconda del tipo di proximity che utilizza,
[bASE] : "Min" per impostare la base dei tempi al minuto
[PuLS] : "10" per impostare che ogni 10 impulsi corrispondono ad un giro completo
Fatto ciò, non deve fare altro che impostare la soglia dei giri/min che faranno eccitare il relè Q1 semplicemente agendo con le frecce e modificando il valore visualizzato sul display rosso.