Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

PARAMETRI TCT201-2ABC

Post Reply
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

PARAMETRI TCT201-2ABC

Post by user4086 »

DOVREI IMPOSTARE IL PARAMETRO 25 COM1 SU -SE.1 MA NON LO TROVO , DEVO ABILITARE QUALCHE ALTRA FUNZIONE?
IO HO UN ELETTROVALVOLA NC QUINDI DEVO AVERE IL CONTATTO CHIUSO PER VALORI SOTTO IL SETPOINT E APERTO AL RAGGIUNGIMENTO ,GRAZIE
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: PARAMETRI TCT201-2ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
può utilizzare il parametro 31.[Out1] che definisce il Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso dei Contatti Q1 e Q2 in relazione al contatore 1.

Cordiali Saluti.
Post Reply