Buongiorno,

nel tachimetro in oggetto non riesco a visualizzare frequenze negative.
Il parametro "P-01" è stato modificato dal default in ingresso ENCODER (bidirezionale) ma in visualizzazione il valore minimo è sempre ZERO (quando si gira nel senso opposto).
Centra qualcosa il parametro "P-14"? Sul manuale scaricato dal vostro sito dice che il valore minimo visualizzabile è 0.0.
Inoltre ho impostato una soglia minima "P-24" con un valore negativo ma l'uscita non si alza, sono collegate le due cose?

Grazie mille.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TCT201-3ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
nella modalità tachimetro, la frequenza visualizzabile è sempre positiva. Non può quindi visualizzare la velocità di rotazione in un senso o nell'altro, vedrà sempre il dato positivo.
user14057
Posts: 2
Joined: 13/10/2016, 14:07

Re: TCT201-3ABC

Post by user14057 »

Quindi deduco che se nel P-24 imposto un valore negativo l'uscita non si alzerà mai essendo visualizzati solo valori positivi, corretto?
A me serve avere un segnale digitale che mi indichi la direzione di movimentazione:
Aperto: positiva
Chiuso: negativa.

Grazie ancora.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TCT201-3ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

La sua deduzione è corretta.
mi spiace ma con i nostri tachimetri (TCT101-3ABC e TCT201-3ABC) si possono visualizzare solo "frequenze positive".