Post by user16050 »

Buongiorno, dovrei leggere i g/min di una tachimetrica che mi fornisce un segnale AC Vpicco-picco max di 8V (min Vpp 1V). la frequenza massima si aggira attorno ai 2300Hz. Al momento ho collegato l'uscita tachimetrica tra I1 e I2, ma non c'è nessuna lettura. Forse devo collegare un polo del segnale su GND? O devo condizionare il segnale facendo passare solo una semionda ? C'è la possibilità di convertire la frequenza letta in g/min? Siccome la tachimetrica è una 16 poli, 2300Hz sono 17250g/min: si può far visualizzare almeno il valore 1725 senza l'ultima cifra? Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TCT101-3ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
gli ingressi del TCT101-3ABC non sono adatti per gestire segnali da una dinamo tachimetrica. Tutti i nostri strumenti non accettano tali segnali in ingresso.

Cordiali Saluti.
user16050
Posts: 4
Joined: 05/10/2017, 15:53

Re: TCT101-3ABC

Post by user16050 »

Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
gli ingressi del TCT101-3ABC non sono adatti per gestire segnali da una dinamo tachimetrica. Tutti i nostri strumenti non accettano tali segnali in ingresso.

Cordiali Saluti.
Grazie della risposa, ma che mi lascia un pò stupito. Sul datasheet dello strumento si legge che è in grado di leggere la frequenza di un segnale fino a 100KHz. Come dicevo si tratta di una tensione ac con Vpp max di 8V e con frequenza massima di 2300Hz. Se serve condizionare il segnale in qualche modo forse si potrebbe fare. Al limite mi basta leggere la frequenza senza conversione dei g/min. Rimango in attesa di una risposta. Grazie
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: TCT101-3ABC

Post by Pixsys tecnico 2 »

Buongiorno,
il TCT101-3ABC è in grado di leggere segnali TTL o PNP fino a 24VDC. Nle suo caso stiamo parlando di un segnale in AC che al massimo arriva a 8 Vac, ma a basse velocità, la tensione risulta più bassa, a partire da 0V fino a 8V e quindi non apprezzabile per lo strumento.
Se poi riesce a creare una interfaccia tra il suo segnale in AC a frequenza e tensione variabili, e lo riporta ad un segnale in DC con frequenza variabile, allora lo può collegare al TCT101-3ABC per rilevarne la frequenza o il numero di g/min. Il problema quindi non è certo la frequenza, ma la dinamica della tensione di ingresso.
user16050
Posts: 4
Joined: 05/10/2017, 15:53

Re: TCT101-3ABC

Post by user16050 »

Buongiorno, grazie per le indicazioni. Ho aggiunto un semplice diodo al segnale tachimetria e il segnale che ho posto tra GND e I1 ora è come nel file allegato. Non è proprio una onda quadra...... Non mi legge ancora niente, ma il dubbio è che non ho configurato i parametri. Ho visto nel manuale che l'uscita tacho è sempre abilitata, non dovrei già vedere qualcosa sul pannello con lo strumento così come mi è arrivato? Grazie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user16050
Posts: 4
Joined: 05/10/2017, 15:53

Re: TCT101-3ABC

Post by user16050 »

Perfetto, lo strumento legge la frequenza anche solo con l'interposizione del solo diodo. Devo solo limitare il valore massimo a 12 o 24VDC. Agendo poi su Pulse ho il valore della frequenza convertita in giri/min diviso 10 (è una tachimetrica 16 poli, pulse 1.33). Grazie e saluti