buongiorno
Ho collegato ad un encoder a 200 imp/giro esistente sul macchinario un TCT101 2ABC per funzione conta centimetri I1 uscita encoder A
I2 uscita encider B I3 ad un pulsante NO per l'azzeramento manuale, mi succede che da una parte misura e incrementa da l'altra a 999 visualizza - - - - e devo azzerarlo per ripetere la misura, domanda ho sbagliato la programmazione o il collegamento ?????
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TCT 101 misura 999

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
sembra più un problema di encoder. Provi a settare il TCT in modalità DOWN su ingresso digitale e tolga l'encoder. Carichi un "count load value" di 1000 e provi a decrementare il valore, per vedere se ha lo stesso problema. In caso contrario posti i suoi parametri di configurazione che vediamo se c'è qualche incongruenza nella parametrizzazione.

Cordiali Saluti.
user5305
Posts: 9
Joined: 28/03/2013, 12:21

Re: TCT 101 misura 999

Post by user5305 »

salve . ringrazio per il consiglio, comunque ho risolto cambiando le impostazioni e portarlo a misurare in centimetri
e no in millimetri mettendo queste impostazioni FUNC single CLC1 enc dPC2 0.0 INC1 10 unc1 0,5 rapporto di riduzione encoder albero 1/1 impulsi 200, l'unica cosa che non mi era mai capitata e l'encoder che in fase B mi calcola fino a 999.
Saluti alla prossima Marco EMT
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TCT 101 misura 999

Post by Pixsys tecnico 6 »

Ok perfetto. :)