Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[TCT101-1ABC] Collegamento con segnale 5V TTL

Post Reply
user13899
Posts: 11
Joined: 15/09/2016, 9:25

[TCT101-1ABC] Collegamento con segnale 5V TTL

Post by user13899 »

Salve,

vorrei collegare l'uscita digitale di una mia scheda al timer TCT201-1ABC.
Tale uscita è un I/O a livelli TTL (0V a riposo, 5V azionato), corrente max 3A.
Pensavo di collegare:

1) la massa dell'uscita in questione al morsetto 4
2) l'uscita in tensione 0/5V al morsetto I1.

Non conoscendo lo stadio di ingresso digitale del vostro timer, mi chiedevo se è necessario inserire una resistenza in serie per limitare la corrente, dato che la mia uscita è in grado di erogare fino a 3A.
Se si, di che valore e dove conviene posizionarla?

Grazie e saluti
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Collegamento TCT2011ABC con segnale 5V TTL

Post by Pixsys tecnico 6 »

Salve,
prima di tutto deve configurare l'ingresso 1 per il segnale TTL, quindi [H.in.1] "ttL".

Per quanto riguarda il limite di corrente, non c'è problema.

Il cablaggio è tra morsetti 4 e 3.
user13899
Posts: 11
Joined: 15/09/2016, 9:25

Re: Collegamento TCT2011ABC con segnale 5V TTL

Post by user13899 »

Grazie per la risposta.
Quindi non serve nessuna resistenza, collego direttamente l'uscita?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Collegamento TCT2011ABC con segnale 5V TTL

Post by Pixsys tecnico 6 »

Si,di norma è la massima generabile, in ogni caso il regolatore assorbirà quella necessaria.
user13899
Posts: 11
Joined: 15/09/2016, 9:25

Re: Collegamento TCT2011ABC con segnale 5V TTL

Post by user13899 »

Grazie!
Post Reply