come programmo il TCT 201-2 ABC x contare con una fotocellula 24Vdc pnp dei fogli fino al max di 9999, es.
nel cnt 1 inserisco 500pz
nel cnt 2 inserisco 480pz per dare un preallarme
quando arrivo a 480 devo attivare il relè 1 x una sirena
quando arrivo a 500 attivo il relè 2 x una lampada e continuo a contare fino a che con un pulsante esterno non resetto i due contatori e ricomincia il conteggio in aut. da 0
grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TCT201 conteggio parziale + total + 2 relè e reset manua

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
Dopo aver collegato l'ingresso della fotocellula al morsetto 3 (ingresso 1) imposta:
P-01 [Func] a "doub"
P-12 [F.in.3] a "Ld.12"
P-15 [CLC1] e P-33 [CLC2] a "uP.--"
P-38 [diS.2] a "Modi"
P-23 [ALC1] e P-41 [ALC2] a "diS"
P-25 [COM.1] a "SEt.1"
P-33 [COM.2] a "SEt.2"
P-31 [Out1] a "C1.no"
P-32 [Out2] a "C2.no"

In questo modo il contatore ha due conteggi, legati allo stesso ingresso.
Il primo agisce sul primo relè e sul set 1. Il secondo agisce sul secondo relè e sul set 2.
Entrambi restano attivi finché non si attiva l'ingresso 3 (morsetti 5-1), che resetta anche entrambi i conteggi.