Salve ho un problema con il contatore tct101-2abc, il contatore da dei valori sbagliati e non lineari,non conta colpo per colpo ma per esempio inizia a contare dopo circa sette tocchi del micro e legge valori che non sono mai omogenei, partendo dal 4 ad esempio va fino al 9, poi dal 9 fino al 20 e cosi via in maniera casuale.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: [TCT201-2ABC] Programmazione per contaimpulsi 1impulso/l

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
deve impostare un filtro per gli ingressi digitali. Il parametri sono [FiL1], [FiL2] e [FiL3].