Post by user13200 »

Buongiorno, cortesemente chiedevo quali fossero i morsetti per allacciare un contaimpulsi,e quali per l'uscita ad una elettrovalvola 230v.
Al comando dopo la programmazione deve attivare subito l'elettrovalvola (uscita 230v) che lascerà passare acqua fino alla lettura del set impostato (toglierà 230v)
Tevo fare anche qualche modifica ai settaggi?
Grazie
user13200
Posts: 7
Joined: 21/04/2016, 12:33

Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230

Post by user13200 »

Specifico che ho un programmatore TCT201-2ABC
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il conteggio deve arrivare da un contatto pulito, collegato tra i contatti 5 e 3.

L'uscita che si attiverà in base al conteggio è la Q1.

Se vuole che l'uscita resti attiva fino al raggiungimento della soglia impostata, deve modificare, rispetto alla configurazione di fabbrica anche i parametri:
[COM1] a "-SE.1"

Il reset del conteggio normalmente avviene in automatico, se desidera farlo manualmente ha due possibilità:
- tramite segnale esterno, portando un contatto pulito tra i morsetti 5 e 1
- tramite pulsante "FRECCIA SU" impostando [FtuP] a "Ld.1"
In ogni caso deve portare il parametro [ALC1] a "diS"
user13200
Posts: 7
Joined: 21/04/2016, 12:33

Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230

Post by user13200 »

Ho collegato anche il pulsante esterno e impostato i parametri come mi ha detto Lei, solo che una volta fatto il ciclo, e voglio aumentare la soglia dei litri da ultilizzare, come supero di 2 la vecchia impostazione, si riapre nuovamente il contatto q1! Come posso escludere tale funzione?
Quello che serve a me è: q1 (contatto chiuso); imposto con set un valore premo un tasto, inizia il conteggio, come arriva al termine, mi richiude q1! Imposto i litri necessari e mi riparte il conteggio da 0
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230

Post by Pixsys tecnico 1 »

Forse non ho capito bene, ma da quello che mi scrive, Lei ha bisogno che ogni volta che raggiunge il conteggio il relè si apra, poi deve impostare una nuova soglia e quindi far ripartire il conteggio (ed il relè).
L'unica maniera per bloccare il conteggio è avere un contatto sull'ingresso I2 (contatti 5-2) e impostare p15[CLC1] a "uP.EL" altrimenti quando aumenta il set il relè si richiude.

In pratica finchè l'ingresso I2 è attivo (morsetti5-2 chiusi tra loro) il conteggio è bloccato, quindi può cambiare soglia, resettare ecc. Appena rilascia il contatto il regolatore comincia di nuovo a contare.
user13200
Posts: 7
Joined: 21/04/2016, 12:33

Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230

Post by user13200 »

Si, ho bisogno che lavori in questo modo, solo che comporta l'installazione di 1 pulsante per il reset ed un altro per fermare il conteggio e questo mi crea problemi inerenti al facile utilizzo dell'apparecchio visto che ne sostituisco uno vecchio per usura dei tasti, che semplicemente funzionava senza l'ausilio di altri tasti esterni.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
provi allora a fare questa configurazione:
p25[COM1] a "timE"
p26[odU1] a "lAtc"
p31[out1] a "C1nc"
il relè dovrebbe resettarsi solo alla pressione del tasto UP (cioè al reset del conteggio)
user13200
Posts: 7
Joined: 21/04/2016, 12:33

Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230

Post by user13200 »

Si, ora è quasi tutto ok, meno che la lettura dei litri. Ho un contatore lanciaimpulsi che invia un segnale ogni litro di acqua, ma forse per il segnale un pò prolungato, la lettura del contatore non è precisa. È possibile? Do una impostazione di 5 sul contatore e mi ritrovo 2 LT di acqua. Ora, mezzo litro potrebbe anche sfalzare, ma 3 mi sembra impossibile. Cè qualche altra impostazione da variare per risolvere il problema? Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230

Post by Pixsys tecnico 1 »

Provi ad inserire il filtro sulla lettura degli impulsi:
p-06[FIL.1] a "100.0"
user13200
Posts: 7
Joined: 21/04/2016, 12:33

Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230

Post by user13200 »

Perfetto! Un'ultima cosa,quando tolgo alimentazione elettrica e la riattivo l'uscita c1 è attiva anche se allo spegnimento è disattivata. È possibile lasciare l'uscita c1 disattivata alla riaccensione?grazie!
Post Reply