Salve
io utilizzo i vostri contatori TCT101-4ABC-T e più precisamente devo visualizzare dei giri minuti sul display. in ingresso al dispositivo ho collegato un proximity che legge i giri/min. sulla cam di un motore. poi utilizzo l'uscita a contatto che ho programmato la chiusura a 1000giri/min.Il tempo di risposta del dispositivo dalla lettura del proximity è di qualche msec.? la chiusura del contatto è sempre di qualche msec.?
poi ho un altra domanda da fare.
nella stessa applicazione sempre con un proximity in ingresso devo poter impostare 2 soglie sul dispositivo e impostare eventualmente che l'uscita a contatto si chiuda per l'intervento delle 2 soglie eventualmente ad impulso o che rimanga chiuso per l'intervallo delle 2 soglie!!
E' fattibile questo?
Vi chiedo gentilmente se potete darmi una risposta urgente in quanto ho un tecnico che sta facendo un collaudo da un cliente in questo momento?
grazie 1000
[TCT101-4ABC-T] Programmazione con proximity
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TCT101-4ABC-T PROGRAMMAZIONE
Salve,
la velocità di lettura del tachimetro è di max 100KHz utilizzando un solo ingresso. Il ritardo di attivazione del relè è da accreditare puramente al tempo di eccitamento del relè ed è perciò nell'ordine di qualche millisecondo.
Per poter utilizzare due contatti di uscita deve utilizzare un TCT101-3ABC (tachimetro).
la velocità di lettura del tachimetro è di max 100KHz utilizzando un solo ingresso. Il ritardo di attivazione del relè è da accreditare puramente al tempo di eccitamento del relè ed è perciò nell'ordine di qualche millisecondo.
Per poter utilizzare due contatti di uscita deve utilizzare un TCT101-3ABC (tachimetro).
-
- Posts: 3
- Joined: 19/07/2011, 11:38
Re: TCT101-4ABC-T PROGRAMMAZIONE
sul dispositivo TCT101-3ABC è possibile collegare in ingresso un proximity?
grazie
grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TCT101-4ABC-T PROGRAMMAZIONE
Se il sensore ha una uscita PNP, NPN o TTL sì.