[TCT101-2ABC] CONTA IMPULSI RESET MANUALE

Post Reply
user12144
Posts: 1
Joined: 23/10/2015, 15:31

[TCT101-2ABC] CONTA IMPULSI RESET MANUALE

Post by user12144 »

Buongiorno,
ho a disposizione un TCT101-2ABC, la funzione che deve svolgere è solamente quella di contare fino a che l'operatore non lo resetta manualmente premendo un dei pulsanti presenti sullo strumento.
come devo configurare lo strumento per fare questa funzione?
grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [TCT101-2ABC] CONTA IMPULSI RESET MANUALE

Post by Pixsys tecnico 1 »

Impulso di conteggio da ingresso 1 (quindi essendo PNP, si può dare un contatto pulito tra 9 e 12)

Per evitare il reset automatico al raggiungimento del set, imposta:
[ALC1] "diS"

Per abilitare il reset del conteggio da tasto FRECCIA SU, imposta:
[FtuP] "Ld.1"

Il set si imposta, fuori dalla configurazione, premendo SET e poi le frecce.

L'uscita sarà abilitata se il valore letto è uguale o maggiore del SET.