Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[TCT101-4ABC-T] Leggere tramite Modbus RTU valore tachimetro

Post Reply
user11771
Posts: 3
Joined: 28/08/2015, 9:18

[TCT101-4ABC-T] Leggere tramite Modbus RTU valore tachimetro

Post by user11771 »

Salve, :ugeek:
avrei la necessità di andare a leggere in 485 Modbus RTU il valore indicato sul display indicante la velocità letta tramite encoder.

Avrei bisogno di sapere in quale variabile devo andare a leggere. Sarebbe utile avere la mappa completa delle variabili del protocollo Modbus.

Grazie :D
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TCT101-4ABC-T - Leggere tramite Modbus RTU valore tachim

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
in allegato il manuale completo del TCT, che contiene, per ciascuna modalità di funzionamento, la tabella con gli indirizzi modbus da usare.
2300.10.115-RevI.pdf
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user11771
Posts: 3
Joined: 28/08/2015, 9:18

Re: TCT101-4ABC-T - Leggere tramite Modbus RTU valore tachim

Post by user11771 »

Lo avevo già scaricato. Grazie.

Forse mi aspetto una descrizione diversa. Quindi, immagino sia io che non iresca ad individuarlo.
Io mi aspetterei un indirizzo con scritto "Variabile di processo".
Sbaglio?
Vorrei avere la lettura della velocità misurata.

E' forse la variabile 700: Valore tachimetro H?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TCT101-4ABC-T - Leggere tramite Modbus RTU valore tachim

Post by Pixsys tecnico 1 »

Si, sono le word 700 e 701 (rispettivamente parte alta e parte bassa del valore)
user11771
Posts: 3
Joined: 28/08/2015, 9:18

Re: TCT101-4ABC-T - Leggere tramite Modbus RTU valore tachim

Post by user11771 »

Perfetto!

Grazie mille
:D :D :D