Salve,
avrei bisogno di sapere se è possibile attivare l'uscita del TCT101 in un range specifico.
Mi spiego: sto utilizzando lo strumento in modalità tachimetro e misuro i giri al minuto. Raggiunto un determinato range necessito di attivare l'uscita onde far operare la macchina.
Se però supero il range di un numero di giri pari a 350, avrei la necessità di far passare l'uscita da on a off. In pratica:
- da 0 a 1000 giri /min uscita ad off
- tra 1000 e 1350 giri/min uscita ad on
- oltre 1350 giri/min uscita ad off
E' possibile tale operazione?
Grazie mille
Mattia
[TCT101 -2ABC] Uscite attive in un range specifico
-
- Moderatore
- Posts: 1649
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Uscita TCT101 -2abc
Salve,
per far lavorare l'uscita in un range di giri, deve utilizzare entrambi i relè in serie e utilizzare quindi 2 set-point differenti (uno per i giri minimi, uno per i giri massimi) con gli stessi parametri d'ingresso per entrambe i conteggi:
FUNC : DOUB
CL.C.1 : UP.- -
CL.C.2 : UP.- -
OUT1 : C.1N.C
OUT2 : C2NO
CON.1 : SET1
CON.2 : SET2
Con i parametri soprascritti, i conteggi avvengono per entrambi i relè sull'ingresso I1 e le uscite sono gestite nella seguente maniera:
-Out1 attivo sotto il set1
-Out2 attivo sopra il set2
Quindi il set2 sarà quello di minima, il set1 quello di massima. In questo modo solo quando si è in un intervallo di giri compreso tra set1 e set2 entrambe le uscite sono attive e la macchina lavora.
Se ha cambiato anche i parametri relativi al formato di visualizzazione e di conteggio deve ovviamente impostarli nella stessa maniera sia per il conteggio1 che per il conteggio2.
per far lavorare l'uscita in un range di giri, deve utilizzare entrambi i relè in serie e utilizzare quindi 2 set-point differenti (uno per i giri minimi, uno per i giri massimi) con gli stessi parametri d'ingresso per entrambe i conteggi:
FUNC : DOUB
CL.C.1 : UP.- -
CL.C.2 : UP.- -
OUT1 : C.1N.C
OUT2 : C2NO
CON.1 : SET1
CON.2 : SET2
Con i parametri soprascritti, i conteggi avvengono per entrambi i relè sull'ingresso I1 e le uscite sono gestite nella seguente maniera:
-Out1 attivo sotto il set1
-Out2 attivo sopra il set2
Quindi il set2 sarà quello di minima, il set1 quello di massima. In questo modo solo quando si è in un intervallo di giri compreso tra set1 e set2 entrambe le uscite sono attive e la macchina lavora.
Se ha cambiato anche i parametri relativi al formato di visualizzazione e di conteggio deve ovviamente impostarli nella stessa maniera sia per il conteggio1 che per il conteggio2.