Buongiorno, ho appena installato un contatore TCT101.
L'unica necessità che ho, è quella che ogni impulso del contatore mi si traducesse in un valore sul display pari a 0,85 (sarebbero 85 cm).
Che valori devo andare a modificare?
Ringrazio in anticipo!
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Contatore TCT101

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve impostare i parametri:
17[dPC1]: 0.00
18[inC1]: 1
19[uiC1]: 0.85
user10636
Posts: 3
Joined: 25/02/2015, 10:27

Re: Contatore TCT101

Post by user10636 »

Ok funziona! Grazie!
Se volessi mettere un pulsante NO per resettare il conteggio in 1, quali configurazione devo eseguire e su quale morsetto lo devo collegare?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Contatore TCT101

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
colleghi il pulsante all'ingresso i3 (morsetto 10) e al +24 (morsetto 9), di fabbrica il parametro [in.3] è configurato per fare il reset.