Buon giorno
devo installare un tct101 , che abbia la seguente funzione.
strumento sempre collegato alla linea 24 vac
allo start dato da un selettore esterno ( contatto pulito ) fa il conteggio in minuti ,
allo scadere del tempo mi deve abilitare una sirena fino allo sgancio del selettore.
potreste darmi un aiuto su come devo impostare i parametri.
grazie Roberto
[TCT101-1ABC] Attivazione relè allo scadere del tempo
-
- Posts: 5
- Joined: 06/10/2014, 15:53
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: tct101-1abc impostazione
Salve,
imposti:
P-06 [A.in.1] a "H.LEu"
P-09 [F.in.1] a "St.Sr"
P-16 [FoS.1] a "MM.SS"
La sirena andrà alimentata sfruttando il contatto normalmente aperto di OUT1.
L'ingresso 1 fa partire, fermare e resettare il tempo.
imposti:
P-06 [A.in.1] a "H.LEu"
P-09 [F.in.1] a "St.Sr"
P-16 [FoS.1] a "MM.SS"
La sirena andrà alimentata sfruttando il contatto normalmente aperto di OUT1.
L'ingresso 1 fa partire, fermare e resettare il tempo.