Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[TCT101-2ABC] Azzeramento conteggio con ingresso I3

Post Reply
user607
Posts: 2
Joined: 22/02/2011, 16:48

[TCT101-2ABC] Azzeramento conteggio con ingresso I3

Post by user607 »

Salve,
volevo chiedere se gentilmente mi potete aiutare ...ho bisogno di dare il reset ad un contatore
TCT101-2ABC tramite l'uscita di un plc.
Per il collegamento pensavo di sfruttare un ingresso pnp dello strumento ...ma a livello di configurazione non ho trovato i parametri da settare..

Grazie
Saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Reset Contatore TCT101-2ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve impostare il parametro [H.in3] a seconda del tipo di segnale che usa (npn, pnp ecc) e successivamente il parametro [F.in3] a "Ld.1". In questo modo quando viene chiuso l'ingresso 3 il contatore carica il valore che è impostato nel parametro [C.ld1] che di fabbrica è impostato a 0.
user607
Posts: 2
Joined: 22/02/2011, 16:48

Re: Reset Contatore TCT101-2ABC

Post by user607 »

Grazie MILLE :D
Post Reply