Buongiorno,
mi è stato appena installato un contatore tct101-2abc, volevo impostarlo secondo le mie facili esigenze (deve contare 1 a 1 fino a che non gli ho dato lo stop a 50/100 ecc e ricominciare) ma all'accensione il contatore visualizza numeri a caso 5-13-27 e poi ricomincia con altri numeri.
Tramite le istruzioni ho resettato tutto come da impostazioni di fabbrica ma continua a fare la stessa cosa.
Volevo sapere se è normale e quindi ho bisogno di sapere come fare ad impostarlo oppure se non essendo normale questo tipo di errore se qualcuno può indicarmi cosa devo fare per risolverlo.
Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: tct101-2abc

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
I numeri casuali che legge sono probabilmente delle vibrazioni che legge il sensore/relè collegato al TCT101.
Il mio consiglio è di provare ad inserire un filtro in ingresso dal par.06 [FiL.1] a 100ms.

Cordiali saluti.
Packin
Posts: 3
Joined: 26/09/2022, 11:20

Re: tct101-2abc

Post by Packin »

Grazie mille, sistemato il problema, purtroppo ne ho un altro.
Il contatore arrivato al quantitativo richiesto, ricomincia a contare ma non cè più il segnale acustico alla fine del conteggio, quali sono i parametri giusti
Grazie ancora
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: tct101-2abc

Post by Pixsys tecnico 6 »

Verifichi i seguenti parametri:

- Par.23 [A.L.C.1] > "diS" (impedisce il reset automatico del contatore)
- Par.25 [C.o.M.1] > "SEt.1" (Uscita attiva se il conteggio >= del set impostato) o
"tiME" (Uscita attiva se il conteggio >= del set impostato + tempo durata uscita attiva impostabile da par.26
[o.dU.1])

Cordiali saluti
Packin
Posts: 3
Joined: 26/09/2022, 11:20

Re: tct101-2abc

Post by Packin »

Perfetto, tutto risolto
Grazie e buon lavoro