Re: Oscila la temperatura (ATR 141)

Post by Pixsys tecnico 1 »

Hola, la cosa más simple de hacer es programar el parámetro [P.b.] a "2.0." y controlar la histeresis (parámetro [HY.c]) a "0.0".
Si ésta no fuera suficiente, es necesario ejecutar un cálculo de los parámetros optimales PID por el procedimiento de autotuning. Para hacer éste, haga referencia al párrafo 7.3 (Técnica de ajuste automático) del manual técnico del instrumento (en alegado).