Page 1 of 1

sonda pt100 da 3 fili usarla con 2 fili

Posted: 15/06/2021, 10:10
by oboe
Buon giorno ,
ho fornito a un cliente la sonda :
200000036 termoresistenza pt100 con cavo schermato.
in cantiere il cliente si accorge che la sonda che deve sostituire è a 2 fili,
ora mi chiede se può usare ugualmente quella a 3 fili e con che collegamento.

rimango in attesa.

Re: sonda pt100 da 3 fili usarla con 2 fili

Posted: 15/06/2021, 10:14
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il suo cliente può usarla tranquillamente, semplicemente usa solo i due fili di colore diverso (userà solo uno dei due rossi, l'altro lo può isolare).