Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Pt100 a 4 fili

Post Reply
user13971
Posts: 1
Joined: 28/09/2016, 15:05

Pt100 a 4 fili

Post by user13971 »

Buongiorno,

vorrei acquisire da ATR-121 ADT la temperatura da un sensore PT100 a 4 fili.Immagino che lo schema di connessione sia come quello a 3 fili con entrambi i negativi collegati sul pin 11. E' corretto? Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Pt100 a 4 fili

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
si è corretto. Attenzione che il 4 filo non sia la schermatura della pt100, altrimenti il collegamento andrà fatto col classico 3 fili.

Cordiali Saluti
Post Reply