Page 1 of 1

Pt100 a 4 fili

Posted: 03/09/2019, 12:03
by user13971
Buongiorno,

vorrei acquisire da ATR-121 ADT la temperatura da un sensore PT100 a 4 fili.Immagino che lo schema di connessione sia come quello a 3 fili con entrambi i negativi collegati sul pin 11. E' corretto? Grazie

Re: Pt100 a 4 fili

Posted: 03/09/2019, 15:44
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
si è corretto. Attenzione che il 4 filo non sia la schermatura della pt100, altrimenti il collegamento andrà fatto col classico 3 fili.

Cordiali Saluti