Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

sonda 2000.50.020

Post Reply
user15897
Posts: 2
Joined: 13/09/2017, 20:57

sonda 2000.50.020

Post by user15897 »

Devo collegare la sonda sonda umidità ad un microplc ( LOGO! Siemens) da quello che sono riuscito a capire dovrei alimentare a 10VDC i fili Rosso + e Nero M, per avere il mio ritorno sul filo GV è corretto? Grazie.Il rannge minimo di tale sonda è del 6%?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: sonda 2000.50.020

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
la cablatura elettrica che mi descrive è corretta, solo la tensione di alimentazione viene data da 12V a 30 Vcc. Sotto tale tensione non garantiamo il corretto funzionamento. La sonda ha un range di misura che va da 6 a 100% di umidità, e in condizioni di temperatura ambiente (25°C), ha una tolleranza del +-5% su scala 15-90% di umidità.
La scala di lettura che deve impostare sarà comunque 0-10V.

Trova tutti i riferimenti al seguente link.

http://www.pixsys.net/it/prodotti/trasm ... sm-umidita


Cordiali Saluti.
user15897
Posts: 2
Joined: 13/09/2017, 20:57

Re: sonda 2000.50.020

Post by user15897 »

Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
la cablatura elettrica che mi descrive è corretta, solo la tensione di alimentazione viene data da 12V a 30 Vcc. Sotto tale tensione non garantiamo il corretto funzionamento. La sonda ha un range di misura che va da 6 a 100% di umidità, e in condizioni di temperatura ambiente (25°C), ha una tolleranza del +-5% su scala 15-90% di umidità.
La scala di lettura che deve impostare sarà comunque 0-10V.

Trova tutti i riferimenti al seguente link.

http://www.pixsys.net/it/prodotti/trasm ... sm-umidita


Cordiali Saluti.
Non riesco a vedere il dato tecnico dell'impedenza di ingresso della sonda umidità...............
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: sonda 2000.50.020

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
non abbiamo un dato di impedenza di ingresso della sonda. Per quanto riguarda l'utilizzo della sonda con PLC/regolatori di terze parti, non abbiamo mai riscontrato alcun problema.

Cordiali Saluti.
Post Reply