Last visit was: It is currently 25/10/2021, 3:13


All times are UTC + 1 hour [ DST ]




Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: sonda pt100 da 3 fili usarla con 2 fili
PostPosted: 15/06/2021, 10:10 

Joined: 15/06/2021, 9:20
Posts: 1
Buon giorno ,
ho fornito a un cliente la sonda :
200000036 termoresistenza pt100 con cavo schermato.
in cantiere il cliente si accorge che la sonda che deve sostituire è a 2 fili,
ora mi chiede se può usare ugualmente quella a 3 fili e con che collegamento.

rimango in attesa.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: sonda pt100 da 3 fili usarla con 2 fili
PostPosted: 15/06/2021, 10:14 
Moderatore

Joined: 29/10/2010, 10:09
Posts: 1463
Salve,
il suo cliente può usarla tranquillamente, semplicemente usa solo i due fili di colore diverso (userà solo uno dei due rossi, l'altro lo può isolare).