Buonsera, ho individuato questo dispositivo DRR450 12AD ma da una analisi non sono sicuro che possa fare tutto ciò di cui ho bisogno, chiedo conferme.

Per la termoregolazione passo tutti i dati via modbus come specificato sul manuale, il pilotaggio del relè statico lo fa direttamente.

Come devo fare per impostare il controllo della corrente che passa attraverso il carico e avere un allarme via modbus (quando nel mio caso le resistenze si bruciano)???

Poi per attivare la termoregolazione vorrei passare io un segnale via modbus per l'attivazione o lo spegnimento del gruppo.

Non sono un programmatore esperto mi diletto, una volta definito hardware mi farò aiutare se non sarò capace.
Grazie per la consulenza
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: DRR450 12AD

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
come ha già detto Lei, tutta la configurazione del DRR450 avviene attraverso la seriale ModBus RS485.

Per quanto riguarda il controllo sul carico, esiste una funzione sul regolatore che calcola in misura in automatico il carico normale della resistenza e setta una soglia di allarme di circa il 16% inferiore per segnalare la rottura di questa. Si può inoltre configurare l'uscita allarme del regolatore in modo che si attivi (12Vdc per l'accensione di una sirena ecc) in caso di rottura del carico.

Per quanto riguarda l'inizio della regolazione da segnale ModBus, è possibile impostare lo stato della regolazione all'accensione e poi abilitarla attraverso ModBus (esempio: si accende l'impianto e la regolazione è spenta, si manda il comando via ModBus e il regolatore inizia a lavorare).

In allegato il manuale del regolatore.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user5649
Posts: 4
Joined: 07/05/2013, 15:14

Re: DRR450 12AD

Post by user5649 »

L'allarme di carico oltre a la configurazione dell'uscita, e possibile avere un bit di allarme via modbus se si quale??
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: DRR450 12AD

Post by Pixsys tecnico 1 »

Certo, la word modbus di segnalazione delle varie anomalie è la 1009:
Flags errori
Bit0 = Errore giunto freddo
Bit1 = Errore processo (sonda)
Bit2 = Errore scrittura eeprom
Bit3 = Errore lettura eeprom
Bit4 = Errore tarature mancanti
Bit5 = Errore generico
Bit6 = Errore hardware
Bit7 = Errore H.B.A. (SSR in corto)
Bit8 = Errore H.B.A. (SSR/carico aperto)
Bit9 = Errore H.B.A. (rottura parziale del carico )
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: DRR450 12AD

Post by Pixsys tecnico 1 »

Può inoltre controllare in maniera più precisa lo stato del carico usando queste word:

1013 Corrente TA (ampere con decimo)
1014 Corrente TA ON (ampere con decimo)
1015 Corrente TA OFF (ampere con decimo)
user5649
Posts: 4
Joined: 07/05/2013, 15:14

Re: DRR450 12AD

Post by user5649 »

Grazie chiaro