Buongiorno,
sulle specifiche del DRR460, leggo:
Tolerance (25 °C)
+/-0.3% ±1 digit (su F.s.) for
thermocouple, thermoresistance and
V / mA.
Cold junction accuracy 0.1 °C/°C
Che secondo me significa che se uso una termocoppia K (che di f.s. fa 1360°C) ho di base un errore di +/- 4,08°C.
Poi sulla compensazione del giunto freddo, qualora gli errori si sommassero in un ambiente a 20°C, potrei avere ulteriori 2°C di errore.
Morale, per questo regolatore e' tollerabile un errore di 6°C?
O mi sono perso qualcosa? Ditemi che ho sbagliato qualche conto, vi prego
Diego.
DRR460 precisione lettura
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: DRR460 precisione lettura
Buongiorno,
Il calcolo effettuato da voi è corretto, ma riguardo l'errore del giunto freddo deve essere effettuato sempre su fondo scala, quindi 45°C.
L'errore effettivo sarà circa +/-4,2°C.
Dovrà tenere conto anche la precisione della sonda che andrà a collegare.
Cordiali Saluti
Il calcolo effettuato da voi è corretto, ma riguardo l'errore del giunto freddo deve essere effettuato sempre su fondo scala, quindi 45°C.
L'errore effettivo sarà circa +/-4,2°C.
Dovrà tenere conto anche la precisione della sonda che andrà a collegare.
Cordiali Saluti