Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Ventilazione container

Post Reply
user17120
Posts: 3
Joined: 05/04/2018, 16:19

Ventilazione container

Post by user17120 »

Buonasera, dobbiamo comandare dei ventilatori su un container: i ventilatori devono funzionare a partire da 50°C fino a 40° - tra i 40 e 50°C devono rimanere spenti con un'isteresi quindi pari a 10°C. Come possiamo regolare lo strumento? abbiamo già impostato il setpoint a 50°C.
La misurazione della temperatura avviene tramite sonda pt100.

grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Ventilazione container

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
che regolatore state utilizzando?

Cordiali saluti.
user17120
Posts: 3
Joined: 05/04/2018, 16:19

Re: Ventilazione container

Post by user17120 »

Buonasera, un atr121-B , come sensore abbiamo selezionato pt -200/600°C
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Ventilazione container

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
di seguito la procedura.

Resettare il regolatore con password 999.
Accedere con password 123 e impostare i seguenti parametri:

2.[SEn]= "pt"
11.[rEG] = "coo"
14.[Hy.c] = "10" --> isteresi su intervento setpoint di comando

Impostare il setpoint di comando a 40°C.

Cordiali saluti.
user17120
Posts: 3
Joined: 05/04/2018, 16:19

Re: Ventilazione container

Post by user17120 »

perfetto grazie funziona.