Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Sistema [TD700], [PL260], [MCM260]

Post Reply
user9556
Posts: 4
Joined: 14/10/2014, 14:00

Sistema [TD700], [PL260], [MCM260]

Post by user9556 »

Dovendo regolare la velocità di 4 motori indipendenti, come posso creare una funzione pwm?
Uso: HMI TD700-AD e PL260-11AD + MCM260-2AD
Last edited by user9556 on 05/08/2015, 14:08, edited 2 times in total.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: uscita pwm

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
che tipo di dispositivo sta utilizzando? PLC, HMI?
user9556
Posts: 4
Joined: 14/10/2014, 14:00

Re: uscita pwm

Post by user9556 »

Uso: HMI TD700-AD e PL260-11AD + MCM260-2AD
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: uscita pwm

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
utilizzando il LogicLab, nella libreria Pixsys, trova i blocchetti PID e OutPID_on_off che calcolano l'uscita in base al processo a alle impostazioni Pb, Ti, Td. In particolare il blocchetto PID calcola l'uscita in percentuale, mentre il blocchetto OutPID_on_off trasforma il valore in percentuale, calcolato dal blocchetto PID, in una uscita on off PWM. Quindi in pratica dovrà mettere in cascata i due blocchi.