Buonasera e saluti a tutti voi.

Dovrei acquistate un plc/controllore di processo che dovrebbe funzionare in questo modo:

1. allo start (manuale) deve comandare 1 sirena (temporizzata) ed un lampeggiante e dare tensione a due porzioni di impianto a 220 V (plafoniere e pistola verniciatura)

2. comandare l'accensione di un aspiratore a 380 V: nel caso ci sia un problema su tale aspiratore dovrebbe bloccare la porzione di impianto corrispondente alla pistola verniciatura

3. comandare l'accensione di un bruciatore a 220 V a cui segue (al raggiungimento di una determinata temperatura) l'avvio sequenziale di due aspiratori a 380 V, la cui velocità è regolata tramite un inverter.
Al raggiungimento di una determinata temperatura [interpolata tra due/tre sonde] il bruciatore si spegne insieme agli aspiratori, che vengono riaccesi dopo un tot di tempo.

Tutti i passaggi dovrebbero essere visualizzati/modificati possibilmente direttamente a video.

Le sonde di temperatura da utilizzare sono TCJ fino a 230°C.

Attendo urgentemente un suo riscontro, in modo da poter finalmente definire l'acquisto!

Grazie a tutti dell'aiuto
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: impianto di verniciatura

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per la sua applicazione potrebbe andare bene un pannello HMI con PLC integrato, come ad esempio il nostro TD240-11AD. Provi a dare un'occhiata a questa pagina:

http://www.pixsys.net/it/prodotti/termi ... l-pc/td240
user10928
Posts: 3
Joined: 07/04/2015, 16:21

Re: impianto di verniciatura

Post by user10928 »

grazie della risposta...

e la differenza tra il 240 e l'epl 101 (oltre all'interfaccia visuale) in cosa consiste?

potrei controllare con il 240 dei relè in uscita? (scusi le domande ma sono un neofita
in ambito plc)

grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: impianto di verniciatura

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il TD240 ha 4 ingressi universali e può leggere 4 termocoppie contemporaneamente. La scheda EPL101 ha 4 ingressi ma più limitati in quanto se usa le termocoppie può leggerne solo 3.
Il TD240 ha più ingressi digitali oltre che 4 uscite analogiche 0-10V mentre la EPL101 ha solo una uscita analogica 0-5V e un minor numero di ingressi digitali.
Le uscite del TD240 sono digitali 0-24Vac (quindi vanno associate a relè statici o relè con questa tensione di comando) mentre quelle della EPL101 sono uscite relè fisiche, 5 relè con portata 5A nominale e 1 da 16A, solo 230VAC. La EPL101 dispone inoltre di 2 sole uscite digitali.

Quindi, tralasciando il display, dipende dagli ingressi/uscite che deve utilizzare la scelta di una o l'altro PLC.
user10928
Posts: 3
Joined: 07/04/2015, 16:21

Re: impianto di verniciatura

Post by user10928 »

grazie delle tante risposte.

supponiamo di andare direttamente sul td240: un'uscita dovrebbe comandarmi un inverter
collegato a due aspiratori a 380 V.
La velocità delle ventole dovrebbe aumentare in 3 step man mano che la temperatura del forno sale.

è fattibile?

grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: impianto di verniciatura

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il TD240 dispone di 4 uscite analogiche 0-10V quindi con l'opportuna logica, si può impostare il valore preciso di tensione da generare, che equivale ad un certo valore di frequenza dell'inverter e quindi delle ventole.