Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR244-12ABC regolazione raffreddamento fluido tramite PT100

Post Reply
DSSTECH
Posts: 2
Joined: 30/05/2022, 11:24

ATR244-12ABC regolazione raffreddamento fluido tramite PT100

Post by DSSTECH »

Buongiorno, devo realizzare una regolazione di temperatura di un fluido.
La temperatura del fluido è letta da una sonda PT100, la regolazione richiesta è quella di abassare la temperatura del fluido ad un determinato SET. Per abbassare la temperatura controllo una valvola modulante 4-20mA. ( 4mA valvola chiusa 20mA valvola completamente aperta) ( 4mA non chiedo freddo, 20mA chiedo il massimo freddo ).
Quando arrivo alla temperatura desiderata ( valore di SET ) vorrei che la valvola rimanesse chiusa ( OUT 4mA ) mentre se la temperatura aumenta vorrei la regolazione PID della valvola ( 4-20mA ).
Vi ringrazio per l'aiuto.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC regolazione raffreddamento fluido tramite P

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Di Seguito trova i parametri da impostare:

Gruppo A [A.in.1]
- Par.1 [SEn.1] > "pt100"

Gruppo C [cMd.1]
- Par.35 [c.ou.1] > "c.4-20"
- Par.38 [Ac.t.1] > "cooL"

Gruppo E [rEG.1]
Par.75 [p.b.1] > "10" modulazione valvola

Collegamenti:
PT100: pin 19-18-17
Valvola: pin 9-10

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti,
Cordiali saluti
DSSTECH
Posts: 2
Joined: 30/05/2022, 11:24

Re: ATR244-12ABC regolazione raffreddamento fluido tramite P

Post by DSSTECH »

Domanda : P73 tun.1 devo impostarlo in AUTO ?
è possibile che l'uscita rimanga a 4mA sotto la soglia di set e inziasse a modulare solo sopra la soglia?
Con le impostazioni attuali il comportamento è il seguente:
SOGLIA : 20 GRADI
TEMPERATURA LETTA 19 GRADI USCITA FERMA A 4mA, appena la temperatura sale 19.2 GRADI l'uscita analogica inzia già a modulare mentre vorrei rimanesse ferma fino alla soglia impostata 20 GRADI. E' possibile?

Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC regolazione raffreddamento fluido tramite P

Post by Pixsys tecnico 6 »

Il par.73 lo può lasciare pure disabilitato nel caso la modulazione sia già funzionante.
Per impedire la modulazione sotto al setpoint può abilitare il par.80 [o.o.S.1] > "ENAb".

Cordiali saluti
Post Reply