ATR244-12ABC-T

Posted: 10/05/2022, 10:29
by giulioscova
Buongiorno avevo bisogno di un'informazione riguardante i dati in uscita dalla porta seriale, volevo chiedere se desse fuoiri la visualizzazione dei dati di lettura dello schermo. grazie mille.

Re: ATR244-12ABC-T

Posted: 10/05/2022, 13:39
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Nella parte superiore dello schermo visualizza il valore reale del suo sensore collegato invece nella parte inferiore visualizza il setpoint di comando.
I dati si possono andare a legge dalla seriale senza problemi dai seguenti indirizzi Modbus:

- "1000" Valore AI1 (gradi con decimo) parte superiore
- "1200" Setpoint 1 del loop di regolazione 1 (gradi con decimo) parte inferiore

Questi dati li trova nel manuale in allegato da pag.98.

Cordiali Saluti.

Re: ATR244-12ABC-T

Posted: 10/05/2022, 16:07
by giulioscova
volevo chiederle anche un'altra informazione, volevo sapere che potenza ha l'alimentazione dell'ingresso ai1, e nel caso se fosse possibile alimentare il trasduttore esternamente, premetto che ho un trasduttore di pressione a due fili, e come distanza ho circa 50 metri dal dispositivo. può farcela? o serve alimentazione esterna.
grazie mille.

Re: ATR244-12ABC-T

Posted: 11/05/2022, 8:40
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
si, è possibile alimentare il suo trasduttore dall'uscita 12V/25mA del termoregolatore (morsetto 16).Nel caso da parametro 282 [v.out] è possibile impostare l'uscita a 24V/15mA.
Non dovrebbe riscontrare problemi riguardo l'alimentare il trasduttore ad una distanza di 50m.
il collegamento a due fili dovrà essere eseguito nel seguente modo:

Alimentazione trasduttore (+) al morsetto 16 (v+)
Uscita 4-20mA trasduttore (-) al morsetto 19 (+)

In programmazione poi si dovrà configurare il tipo di sensore in ingresso nel Par.1 [SEn.1] come "4-20".

Cordiali Saluti