programmazione atr121 con trasduttore di pressione

Post by user4086 »

buongiorno
dovrei impostare un atr121 con un trasduttore di pressione 4-20ma con un renge di lavoro da 0 a 10 bar
e fare in modo che a 6.5bar apra un contatto mentre a 5 lo chiude
grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: programmazione atr121 con trasduttore di pressione

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Di seguito trova i parametri da impostare:
- Par.02 [SEn] > "4.20"
- Par.03 [d.p] > "0.0"
- Par.07 [H.in] > "10.0"
- Par.14 [HY.c] > "1.5"

Uscita utilizzata Q1 Morsetti 4-5.
La soglia è impostabile fuori dalla configurazione direttamente con le frecce su/giù.
La soglia deve essere impostata a 6.5.
Il sensore dovrà essere collegato nei PIN 12(uscita 4-20 del trasduttore) e PIN 9 (Alimentazione trasduttore).