Buongiorno, sono Ferretti Andrea.
Chiedo se con un vostro prodotto riesco a risolvere la gestione del riscaldamento della piscina per evitare la stagnazione del solare il più possibile (però devo evitare di non surriscaldare la piscina).
Ho un Puffer/Accumulatore di acqua tecnica che viene riscaldato dai pannelli solari per la produzione di ACS,una circolatore e uno scambiatore a piastre nel locale piscina.di seguito elenco come dovrebbe essere gestito il tutto:
- installare una sonda sulla parte superiore del bollitore che imposterò a 60°C per la partenza del circolatore
- installare una sonda per misurare la temperatura della piscina che imposterò a 30°C per lo spegnimento circolatore
- termostato digitale con 2 ingressi per sonda e 1 relè di uscita per il circolatore, con il quale riesco a gestire il tutto.
Ringrazio in anticipo e auguro buon lavoro
Scelta termoregolatore per controllo riscaldamento piscina
-
- Posts: 1
- Joined: 04/09/2020, 8:15
-
- Moderatore
- Posts: 1184
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Riscaldamento Piscina
Buongiorno,
il regolatore che potrebbe utilizzare è l'ATR244-23A-T oppure l'ATR244-23BC-T cui allego link:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... ori/atr244
Il regolatore gestisce 2 sonde in ingresso che possono essere associate a due soglie distinte e possono comandare due relè in uscita. La prima sonda sarà in riferimento al setpoint di 60°C per attivare Q1 per la partenza del circolatore. La seconda sonda sarà in riferimento al setpoint 2 per attivare il contatto Q2 per eventuale spegnimento del circolatore.
Cordiali Saluti
il regolatore che potrebbe utilizzare è l'ATR244-23A-T oppure l'ATR244-23BC-T cui allego link:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... ori/atr244
Il regolatore gestisce 2 sonde in ingresso che possono essere associate a due soglie distinte e possono comandare due relè in uscita. La prima sonda sarà in riferimento al setpoint di 60°C per attivare Q1 per la partenza del circolatore. La seconda sonda sarà in riferimento al setpoint 2 per attivare il contatto Q2 per eventuale spegnimento del circolatore.
Cordiali Saluti