Author:  yahimetta [ 04/07/2020, 19:13 ]
Post subject:  ATR144

Salve
ho un atr144 con sonda analogica, mi serve per regolare la temperatura di una piscina. la temperatura viene correttamente letta ma non riesco a programmarlo per l'accensione dell'impianto di riscaldamento.
grazie

Author:  Pixsys tecnico 6 [ 07/07/2020, 9:59 ]
Post subject:  Re: ATR144

Buongiorno,
il default dei parametri dell'ATR144 consente di effettuare una azione in riscaldamento che chiude il contatto pulito (Q1 PIN 4-5) sotto il setpoint impostato con una isteresi di 0.2°C.
Per effettuare un reset dei parametri impostati e portare il regolatore alla parametrizzazione di default si deve inserire la password 9999 al posto della classica 1234 per accedere ai parametri di configurazione. Una volta che il regolatore si sarà resettato e riavviato potrà accedere con la classica password 1234, reimpostare il valore corretto del parametro 1.[SEn.1] secondo la sonda che ha collegato ed eventualmente aumentare l'istersi al parametro 20.[c.Hy] per avere un delta maggiore sul setpoint di comando impostato.

Cordiali Saluti

Author:  yahimetta [ 07/07/2020, 13:16 ]
Post subject:  Re: ATR144

Grazie per la cortese risposta.
Un solo dubbio: [SEn.1] è il parametro per fissare la temperatura di accensione dell'impiano?
grazie

Author:  Pixsys tecnico 6 [ 24/08/2020, 12:55 ]
Post subject:  Re: ATR144

Buongiorno,
il parametro [SEn.1] definisce il tipo di sonda che viene collegata all'ATR144, non ha nulla a che fare con il setpoint di comando. La temperatura si imposta nel display rosso con i tasti UP e DOWN quando non si è in programmazione dello strumento.

Cordiali Saluti.

Author:  yahimetta [ 24/08/2020, 15:28 ]
Post subject:  Re: ATR144

grazie