[ATR121] Problema led uscita 2
-
- Posts: 7
- Joined: 13/12/2018, 7:58
Re: atr 121
fatto come mi ha detto ma non è cambiato niente. rimane sempre accesa la lucetta out 2
-
- Moderatore
- Posts: 1184
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: atr 121
Buongiorno,
abbiamo montato nel nostro laboratorio un ATR121 e abbiamo replicato la parametrizzazione ottimizzandola in modo che sopra al valore della temperatura di 5.9°C OUT1 e OUT2 si accendano e in fase di discesa della temperatura si spengano entrambi sotto il valore di 5.2°C.
Allego la parametrizzazione dove evidenziato i parametri cambiati rispetto alla parametrizzazione di default. Cordiali Saluti
abbiamo montato nel nostro laboratorio un ATR121 e abbiamo replicato la parametrizzazione ottimizzandola in modo che sopra al valore della temperatura di 5.9°C OUT1 e OUT2 si accendano e in fase di discesa della temperatura si spengano entrambi sotto il valore di 5.2°C.
Allego la parametrizzazione dove evidenziato i parametri cambiati rispetto alla parametrizzazione di default. Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 7
- Joined: 13/12/2018, 7:58
Re: atr 121
perfetto !
quando ho messo il c.r.A. sul parametro n.o.5 si è spenta la lucetta del out 2
grazie!
quando ho messo il c.r.A. sul parametro n.o.5 si è spenta la lucetta del out 2
grazie!