Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

abilitazione comando q1 -q2

Post Reply
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

abilitazione comando q1 -q2

Post by user4086 »

buongiorno
su un ATR142-ABC dovrei abilitare sia il comando q1 sia il q2 inoltre avrei bisogno che quando il contatto q1 apre , anche il contatto q2 apre
grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: abilitazione comando q1 -q2

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
può indicarmi il tipo di applicazione? Sta regolando in riscaldamento o in raffreddamento? Che cosa collega sui contatti Q1 e Q2 del regolatore?

Cordiali Saluti.
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: abilitazione comando q1 -q2

Post by user4086 »

il termostato serve per far partire una stufa a pellet , la quale è collegata al contatto NA del q1 mentre sul contatto q2 va collegata una pompa che deve chiudere il contatto quando si chiude il contatto del q2
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: abilitazione comando q1 -q2

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
allego una possibile configurazione dove Q1 e Q2 chiudono entrambi sotto il setpoint impostato sul SET1 con 0.5°C di isteresi. Nella lista parametri allegata deve specificare il suo SET1 di lavoro e il tipo di sensore collegato al regolatore (sono i parametri segnati in rosso). In giallo vengono riportati i parametri che deve cambiare rispetto a quelli di default per eseguire la sua applicazione.
ATR142_Gest_Stufa.PNG
Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.