sonda vuoto

Post by user17091 »

salve, ho acquistato un ATR243-20ABC, e un XMLPM00GD21F,
per misurare il vuoto nelle tubazioni, e sotto un determinato valore commutare l'uscita a relè.
inseredo la psw 2401 mi da sempre errore E-05

cosa sbaglio?

grazie mille
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: sonda vuoto

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
mi sembra di capire che il suo sensore ha una uscita 4-20mA loop passivo. Nell'ATR243 ha impostato il JP3 come in figura del manuale per gestire l'ingresso 4-20mA? Su che pin ha collegato il sensore?
La parametrizzazione automatica con password 2401 imposta la scala di linearizzazione del 4-20mA e i limiti del setpoint da 0 a 100. Questo non va bene per il suo sensore che mi sembra abbia una scala da -1 a 0 bar. Deve impostare manualmente questi parametri per una corretta visualizzazione.

Parametri:
2.[SEn] = "4.20"
3.[dp]= "0.0"
4.[Lo.LS] = "-10.0"
5.[uP.LS] = "0"
6.[Lo.Li] = "-10.0"
7.[uP.Li] = "0"

Cordiali saluti.