Buongiorno ho installato ed impostato tutti i parametri del regolatore e funziona benissimo, mi sono accorto però che non applica il calcolo dell'isteresi sull'accensione del compressore ma esegue il parametro cHY come un normale delta T.
Suggerimenti?
ATR131 domanda sulla funzione isteresi
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR131 domanda sulla funzione isteresi
Buongiorno,
essendo un controllo per la refrigerazione l'isteresi è un delta T che si applica in fase di riaccensione del compressore. Significa che al raggiungimento del setpoint il compressore si spegne per poi riaccendersi in fase di salita della temperatura dopo l'isteresi impostata. Se si vuole agire sui tempi di spegnimento e riaccensione del compressore, bisogna abilitarli utilizzando il parametro [c.S.P.].
Cordiali Saluti.
essendo un controllo per la refrigerazione l'isteresi è un delta T che si applica in fase di riaccensione del compressore. Significa che al raggiungimento del setpoint il compressore si spegne per poi riaccendersi in fase di salita della temperatura dopo l'isteresi impostata. Se si vuole agire sui tempi di spegnimento e riaccensione del compressore, bisogna abilitarli utilizzando il parametro [c.S.P.].
Cordiali Saluti.