buongiorno
Mi servirebbe sapere se TCT201-2ABC fa vedere anche il totale dei litri passati e li lascia visibili tipo contatore e inoltre se legge impulsi NPN non Ex. Oppure se avete uno strumento che fa questo. Dovrei vedere i litri considerando che il contatore mi da K=20imp/litro
grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: informazioni

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
il TCT101-2ABC ha la possibilità di settare gli ingressi come NPN e di impostare il numero di impulsi ricevuti prima di mostrare una unità a display, che nel suo caso corrisponde a 1 litro = 2O impulsi. Cosa intende per "litri passati"? Il TCT101-2ABC è un contatore per cui visualizza sempre i litri passati. Se intende misurare una portata in litri deve utilizzare un TCT101-3ABC che è un tachimetro.

Cordiali Saluti
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: informazioni

Post by user4086 »

Mi deve rimanere lo storico come un contatore
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: informazioni

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
per storico intende un datalogger? Il TCT101-2ABC non mantiene alcun storico dei valori. Se vuole tenere a video il valore del conteggio deve disabilitare il parametro P23 e P41 (ALC1 e ALC2). In questo modo non avviene l'azzeramento del display dopo il raggiungimento del setpoint. Potrà azzerarlo successivamente portando i 24Vdc (morsetto 9) su I3 (morsetto 10), o da tastiera (tasto key up) configurando il parametro 13.[F.t.u.P] = "Ld.1".

Cordiali saluti.