TA RS485

Post by user1183 »

In un impianto ho fatto installare 33 Trasformatori Amperometrici(Vs. cod. 2000.35.014), essi sono collegati ad un TD240 per mezzo della EXP1.
Nel TD240 ho implementato una pagina per configurare ogni singolo TA: Baudrate e SlaveAddress.
La configurazione(con Protocollo MODBUS) viene effettuata correttamente, ma dopo la riaccensione, sebbene i primi 4 DIPSWITCH siano stati posti a zero, il dispositivo in questione ritorna con i parametri iniziali(BaudRate 2400, SlaveAddress 1).
La EEPROM non viene aggiornata quando si modificano i dati MODBUS?
C'è un parametro(non menzionato nel manuale...) da impostare perché questo avvenga?

Alessandro Caon

:?:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TA RS485

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
le scritture sulle EEPROM non sono istantanee e bisogna attendere circa 1 minuto perché i registri vengano salvati. E' possibile che TA siano stati spenti prima di tale tempo di salvataggio?
Allego anche TA Programmer, provi a impostare i registri con il nostro software e attendere circa un minuto prima spegnere.

Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user1183
Posts: 33
Joined: 06/06/2011, 10:10
Location: Villa del Conte

Re: TA RS485

Post by user1183 »

Ho Provato ad attendere per più di un minuto ma il risultato non cambia,
TA-Programmer-RS485 non va avanti dopo il messaggio:
"IMPOSTARE IL DIP-SWITCH COME DA FIGURA,
SPEGNERE E RIACCENDERE IL DISPOSITIVO
E PREMERE AVANTI PER CONTINUARE"

Ho Windows 10 e utilizzo un convertitore seriale USB/RS485-RS232 della MOXA (UPort 1150)
user17593
Posts: 3
Joined: 28/06/2018, 15:37

Re: TA RS485

Post by user17593 »

user1183 wrote:Ho Provato ad attendere per più di un minuto ma il risultato non cambia,
TA-Programmer-RS485 non va avanti dopo il messaggio:
"IMPOSTARE IL DIP-SWITCH COME DA FIGURA,
SPEGNERE E RIACCENDERE IL DISPOSITIVO
E PREMERE AVANTI PER CONTINUARE"

Ho Windows 10 e utilizzo un convertitore seriale USB/RS485-RS232 della MOXA (UPort 1150)
Buongiorno, anche io ho lo stesso problema: il TA-programmer proprio non va e il TA NON risponde a nessun tipo di interrogazione via seriale; ho provato tutti i setup possibili ma proprio nulla... idee??
user1183
Posts: 33
Joined: 06/06/2011, 10:10
Location: Villa del Conte

Re: TA RS485

Post by user1183 »

Accertati di:
Avere alimentato correttamente il TA, di avere collegato correttamente la Seriale (A e B) eventualmente prova ad invertire A con B,
impostare i DIPSwitch correttamente facendo attenzione al lato ON.

NB: il collegamento dei fili della seriale va fatto esclusivamente da modulo spento.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TA RS485

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
nel caso si voglia salvare le impostazioni in EEPROM (senza TA Programmer) si deve eseguire la seguente procedura.

1. Abbassare tutti dip-switch del dispositivo. In questo stato il TA è accessibile con i valori di default: Indirizzo 1, baud rate 2400, 8N1 formato dati.
TA01.PNG
2. Scrivere i registri di interesse.
3. Al termine per salvare i valori dei registri appena cambiati in EEPROM, scrivere in sequenza i seguenti comandi esadecimali nel registro numero 40: 0xC1C0 e 0xC1A0.
TA02.PNG
4. Togliere e ridare alimentazione al dispositivo per rendere effettive le modifiche.
TA03.PNG
5. Il TA si riavvierà con i valori memorizzati in EEPROM
TA04.PNG
Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user17593
Posts: 3
Joined: 28/06/2018, 15:37

Re: TA RS485

Post by user17593 »

Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
nel caso si voglia salvare le impostazioni in EEPROM (senza TA Programmer) si deve eseguire la seguente procedura.

1. Abbassare tutti dip-switch del dispositivo. In questo stato il TA è accessibile con i valori di default: Indirizzo 1, baud rate 2400, 8N1 formato dati.
TA01.PNG
2. Scrivere i registri di interesse.
3. Al termine per salvare i valori dei registri appena cambiati in EEPROM, scrivere in sequenza i seguenti comandi esadecimali nel registro numero 40: 0xC1C0 e 0xC1A0.
TA02.PNG
4. Togliere e ridare alimentazione al dispositivo per rendere effettive le modifiche.
TA03.PNG
5. Il TA si riavvierà con i valori memorizzati in EEPROM
TA04.PNG
Cordiali Saluti

Salve, ho provato le vostre indicazioni e niente, il TA NON risponde, sembra "morto"...il polling modbus va sistematicamente in timeout;

per inciso, ho fatto delle prove con un vostro Energy Meter (mod. 2000.35.021) e questo ha funzionato da subito senza alcun tipo di problema...

A me vie il dubbio che il TA si possa essere in un qualche modo danneggiato (magari il transceiver interno...), credete sia possibile?

Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TA RS485

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
provi con la procedura standard di impostazione della seriale via DIP, se va sempre in "Time Out" è possibile che la seriale sia guasta, oppure ci sono problemi nella COM o nel convertitore USB RS485 del PC.

Di seguito le riporto il link con le caratteristiche della NET200 che è anche un convertitore USB RS485.
https://www.pixsys.net/it/prodotti/conv ... ali/net200

Cordiali Saluti.
user17593
Posts: 3
Joined: 28/06/2018, 15:37

Re: TA RS485

Post by user17593 »

Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
provi con la procedura standard di impostazione della seriale via DIP, se va sempre in "Time Out" è possibile che la seriale sia guasta, oppure ci sono problemi nella COM o nel convertitore USB RS485 del PC.

Di seguito le riporto il link con le caratteristiche della NET200 che è anche un convertitore USB RS485.
https://www.pixsys.net/it/prodotti/conv ... ali/net200

Cordiali Saluti.

Buonasera,

magari mi sono spiegato male :( ...la mia COM e il convertitore 485 funzionano al di la di ogni dubbio: lo uso sia con altri dispositivi modbus che, come ho scritto precedentemente, con successo con il vostro energy meter...
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TA RS485

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
in questo caso allora come dice lei è possibile che la RS485 del TA si sia guastata.

Proceda ed effettuare la procedura di reso attraverso questo link:
https://www.pixsys.net/qr.php?s=1205

Cordiali Saluti.