Post by user12483 »

Buongiorno! Vorrei gentilmente un aiuto per una configurazione di un TA amperometrico 2000.35.022 PIXSYS con un strumento ATR571 PIXSYS. Il TA ha due DIPSWITCH ma non avendo le istruzioni non riesco a intuire come potrebbe essere la configurazione.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TA 300/RS485

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il modello 2000.35.022 è un 4-20mA loop powered, non RS485, quindi non può usarlo con un STR571, potrebbe usarlo con STR551 (volendo mantenere la stessa estetica di visualizzatore).

In allegato il manuale del modello da 50A, che ha le stesse caratteristiche (con portata diversa)
2000.35.013.pdf
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user12483
Posts: 3
Joined: 16/12/2015, 15:42

Re: TA 300/RS485

Post by user12483 »

Ok, provvederò a sostituire l'ATR571 con un ATR551 e collegarlo in 4-20 mA. La cosa più strana è che che sul vostro TA è scritto 300A/RS485 è per questo che pensavo andasse collegato in seriale.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TA 300/RS485

Post by Pixsys tecnico 1 »

La ringrazio per la segnalazione, provvederemo a verificare l'errore.
user12483
Posts: 3
Joined: 16/12/2015, 15:42

Re: TA 300/RS485

Post by user12483 »

Mi correggo non ATR ma STR ...