Buongiorno devo collegare una PT100 dotata già di convertitore 4-20 mA ma che necessita di alimentazione del loop, è idoneo questo termoregolatore? ci sono parametri specifici da impostare?

Grazie delle risposte.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244 12 ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Si, la nostra gamma di termoregolatori è idoneo al collegamento di sensori con uscita 4-20mA in loop di corrente.
In questo specifico caso nel modello ATR244-12ABC le basterà collegarsi trai i pin 16(v+) e 19 (ingresso 4-20mA)
In configurazione dovrà impostare i seguenti parametri per la corretta lettura del sensore:

- Par.1 [SEn.1] > "4-20"
- Par.4 [L.L.i.1] > "Limite inferiore dell’ingresso analogico AI1 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 4 mA"
- Par.5 [u.L.i.1] > "Limite superiore dell’ingresso analogico AI1 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 20 mA"