Last visit was: It is currently 28/09/2022, 18:57


All times are UTC + 1 hour [ DST ]




Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 
Author Message
 Post subject: Visualizzazione Temperatura
PostPosted: 06/09/2022, 9:48 

Joined: 06/09/2022, 9:18
Posts: 4
Buongiorno, avrei la necessità di visualizzare la temperatura di una zona tramite un strumento localmente, ma nello stesso tempo lo stesso dato dovrei inviarlo ad PLC.

-Alimentazione (24Vdc / 220Vac)
-Sonda (PT100 / TC)
-Uscita Analogica (0-10V / 4-20mA)

Vi chiedo gentilmente di indicarmi se avete uno strumento che possa aver queste caratteristiche.

Nel Ringraziarvi e in attesa di un Vs. riscontro

Cordiali Saluti
Fabio


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Visualizzazione Temperatura
PostPosted: 06/09/2022, 12:33 
Moderatore

Joined: 12/09/2016, 14:49
Posts: 1070
Buongiorno,
Per questa applicazione può andare sul seguente modello:

ATR244-12ABC
1 ingresso analogico + 2 relè 2 A + 2 SSR + 2 D.I. + 1 uscita analogica V / mA
https://www.pixsys.net/it/prodotti/regolatori-controllori/atr244

Cordiali saluti


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Visualizzazione Temperatura
PostPosted: 06/09/2022, 14:15 

Joined: 06/09/2022, 9:18
Posts: 4
La ringrazio per la tempestività nel rispondere, Le chiedo un'ultima cortesia; potrebbe andare bene per questa applicazione
l'utilizzo della Vs.sonda PT100 EASY-UP Diametro 6mm per aria con cavo 3 fili MOD.2000.90.091 o avrebbe quanche consiglio in merito.

Grazie ancora buona giornata
Fabio


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Visualizzazione Temperatura
PostPosted: 06/09/2022, 19:13 

Joined: 06/09/2022, 9:18
Posts: 4
Grazie mille per la risposta, una cortesia mi potrebbe suggerire il tipo di sonda sa utilizzare per questa applicazione?

Cordiali Saluti
Fabio


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Visualizzazione Temperatura
PostPosted: 07/09/2022, 11:32 
Moderatore

Joined: 12/09/2016, 14:49
Posts: 1070
Il codice 2000.90.091 presenta dei fori per il passaggio di aria sulla guaina protettiva che permette al sensore di rispondere più velocemente al variare della temperatura.
Il codice 2000.90.001 non presenta i fori per il passaggio di aria, quindi la risposta sarà leggermente più lenta al variare la temperatura.
Entrambe le sonde possono andare bene per la sua applicazione.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Visualizzazione Temperatura
PostPosted: 07/09/2022, 18:58 

Joined: 06/09/2022, 9:18
Posts: 4
Grazie per la collaborazione.
Fabio


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Visualizzazione Temperatura
PostPosted: 14/09/2022, 17:56 

Joined: 09/09/2022, 16:10
Posts: 5
Pixsys tecnico 6 wrote:
Il codice 2000.90.091 presenta dei fori per il passaggio di aria sulla guaina protettiva che permette al sensore di rispondere più velocemente al variare della temperatura.
Il codice 2000.90.001 non presenta i fori per il passaggio di aria, quindi la risposta sarà leggermente più lenta al variare la temperatura.
Entrambe le sonde possono andare bene per la sua applicazione.


Questo è applicabile a tutti i tipi di sensori?


Top
Offline Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net & kodeki