Post by giulioscova »

Buongiorno avevo bisogno di un'informazione riguardante i dati in uscita dalla porta seriale, volevo chiedere se desse fuoiri la visualizzazione dei dati di lettura dello schermo. grazie mille.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC-T

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Nella parte superiore dello schermo visualizza il valore reale del suo sensore collegato invece nella parte inferiore visualizza il setpoint di comando.
I dati si possono andare a legge dalla seriale senza problemi dai seguenti indirizzi Modbus:

- "1000" Valore AI1 (gradi con decimo) parte superiore
- "1200" Setpoint 1 del loop di regolazione 1 (gradi con decimo) parte inferiore

Questi dati li trova nel manuale in allegato da pag.98.

Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
giulioscova
Posts: 4
Joined: 10/05/2022, 10:25

Re: ATR244-12ABC-T

Post by giulioscova »

volevo chiederle anche un'altra informazione, volevo sapere che potenza ha l'alimentazione dell'ingresso ai1, e nel caso se fosse possibile alimentare il trasduttore esternamente, premetto che ho un trasduttore di pressione a due fili, e come distanza ho circa 50 metri dal dispositivo. può farcela? o serve alimentazione esterna.
grazie mille.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC-T

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
si, è possibile alimentare il suo trasduttore dall'uscita 12V/25mA del termoregolatore (morsetto 16).Nel caso da parametro 282 [v.out] è possibile impostare l'uscita a 24V/15mA.
Non dovrebbe riscontrare problemi riguardo l'alimentare il trasduttore ad una distanza di 50m.
il collegamento a due fili dovrà essere eseguito nel seguente modo:

Alimentazione trasduttore (+) al morsetto 16 (v+)
Uscita 4-20mA trasduttore (-) al morsetto 19 (+)

In programmazione poi si dovrà configurare il tipo di sensore in ingresso nel Par.1 [SEn.1] come "4-20".

Cordiali Saluti