Salve,
se il pannello HMI PIXSYS è master modbus TCP-IP. allora va configurato, nelle risorse, come tale, per cui:
Dopodichè va aggiunto un dispositivo generico Modbus, facendo click destro su "ethernet" e selezionando "aggiungi":
Va assegnato quindi l'indirizzo IP del dispositivo ed eventualmente un nome:
A questo punto si inseriscono le funzioni Modbus desiderate, facendo facendo click destro sul dispositivo appena aggiunto, e selezionando "aggiungi" e poi la funzione desiderata (FC-03 per la lettura di registri, FC-06 per la scrittura):
Dalla scheda "general" si imposta il registro sorgente (cioè il registro da interrogare sullo slave):
Dalla scheda "Single Reg" si assegna la variabile locale del HMi come origine (in caso di scrittura sullo slave) o destinazione (in caso di lettura dallo slave):
Se i registri da leggere sono consecutivi, si può sfruttare lo stesso comando di scrittura, aggiungendo i registri consecutivi premendo "ADD" nella scheda "Single Reg.".
Se i registri da scrivere sono consecutivi, si deve usare la funzione FC-16 e poi si procede aggiungendo i registri consecutivi premendo "ADD" nella scheda "Multiple Reg.".
Modbus TCP-IP con logiclab
-
- Moderatore
- Posts: 1649
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Modbus TCP-IP con logiclab
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.