TD410 collegamento con LOGO! Siemens

Post Reply
userFBA
Posts: 20
Joined: 15/07/2020, 22:56

TD410 collegamento con LOGO! Siemens

Post by userFBA »

Buongiorno, vorrei sapere se è possibile collegare e comunicare con un Siemens LOGO! serie 8.3
(con porta eth) impiegando un Vs. HMI tipo TD410.
Se sì, con quale protocollo ed eventuali limitazioni.
Ringraziando pogo distinti saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TD410 collegamento con LOGO! Siemens

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
a quanto ho potuto vedere dalla documentazione Siemens, il LOGO! dispone della comunicazione ETH con protocollo Modbus TCP/IP ma non del classico S7-TCP.
Con il pannello TD410-AD, che utilizza Movicon 11.6CE quindi, può comunicare col il PLC Siemens usando il Modbus TCP/IP.
Non ci sono limitazioni particolari, tranne il limite di 512 tag I/O scambiate contemporaneamente (limite della licenza LITE installata di default sul modello TD410).