user7490
Posts: 50
Joined: 21/01/2014, 8:23

Re: Utilizzo libreria Modbus

Post by user7490 »

Buongiorno
Ho riparametrizzato il TD410 in CanBus e la comunicazione funziona, evidentemente c'è un problema sulla porta RS485 del TD410, altrimenti non si spiega il perché della mancanza di comunicazione in ModBus.
O avete qualche altra ipotesi ?
Seguirò le indicazioni ricevute per pubblicare le variabili che interessano.
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Utilizzo libreria Modbus

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se i DIP sono configurati come descritto sopra, il modulo ETD1644 con un altro HMI funziona, lo stesso codice su un altro HMI funziona, direi che l'unica possibilità rimasta è un difetto specifico sulla seriale RS485 di quel HMI.
StefanoChesini
Posts: 3
Joined: 29/09/2022, 11:12

Re: Utilizzo libreria Modbus

Post by StefanoChesini »

Mi risulta che il DIP1 deve essere OFF per Modbus e ON per CanBus
StefanoChesini
Posts: 3
Joined: 29/09/2022, 11:12

Re: Utilizzo libreria Modbus

Post by StefanoChesini »

user7490 wrote:Buonasera
Ho messo i dip-switch interni al TD410 come segue:
dip1 : ON
dip2 : ON
dip3 : ON
dip4 : ON
i dip-switch 5 e 6 sono entrambi Off , ma non sono sicuro che questa sia la loro posizione che dovrebbero avere, dato che non è dato sapere qual'è la loro funzione e quale posizione devono avere.
Comunque anche con i dip-switch nella posizione indicata , il TD410 non comunica con l'espansione ETD1644.
Quindi a questo punto quale può essere la causa e quale il rimedio ?
Grazie.
Mi risulta che per Modbus, dip1=OFF. Con dip1=ON si abilita CANopen.
Dip5=OFF e dip6=ON.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Utilizzo libreria Modbus

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve User7490,
in questo post scrive che la comunicazione con MCM260X funziona correttamente mentre non riesce a comunicare con un "dispositivo generico" (non ci dice cosa), il pannello TD410 in questione è lo stesso?

In ogni caso, i dip 5-6 sono per l'uso della SD come disco di sistema, normalmente sono:
dip 5 a OFF
dip 6 a ON.
Gli altri li può mettere tutti a ON oppure come ha suggerito l'utente StefanoChesini (il dip 1 è effettivamente usato solo in caso di CANopen)