Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

PL110 Area ritentiva e batteria tampone

Post Reply
direzionesteck
Posts: 2
Joined: 23/09/2022, 8:37

PL110 Area ritentiva e batteria tampone

Post by direzionesteck »

Buongiorno,

ho generato un programma con il PLC in oggetto ma le variabili, indicate come TAMP sul manuale, non mantengono il valore dopo uno spegnimento. Non trovo se c'è qualche impostazione da fare a livello software oppure il modo di verificare la funzionalità della batteria.... come posso fare?

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PL110 Area ritentiva e batteria tampone

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il PL110 ha un jumper ("CN9") tra le due morsettiere sotto che inserisce la batteria tampone. Questo jumper va chiuso altrimenti la batteria è esclusa.
direzionesteck
Posts: 2
Joined: 23/09/2022, 8:37

Re: PL110 Area ritentiva e batteria tampone

Post by direzionesteck »

Grazie del riscontro; quindi essendo già impostato posso dedurre che la batteria NON sia più funzionante...

Se così fosse ci sono istruzioni su che tipo di batteria utilizzare e come cambiare la batteria ?

Grazie in anticipo del feedback
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PL110 Area ritentiva e batteria tampone

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
provi prima di tutto a tenere acceso il PLC per qualche ora, affinchè la batteria possa caricarsi. Il Jumper esterno viene lasciato aperto proprio per evitare che la batteria si esaurisca nel caso il PCL venga mantenuto spento a magazzino prima della vendita.
Post Reply